Цитата:
Сообщение от BMWE36 WHITE
benyve,
1. не совсем понял про пожароопасность композитной арматуры в бетоне и как к ней огонь подберется??? Ведь она залита внутри.
|
При нагреве имеется ввиду. Она теряет свои свойства, при пожаре бетон то прогреется весь.
Цитата:
Сообщение от BMWE36 WHITE
benyve,
2. Постановка на учет: я работаю в БТИ )))
|
Вопросов нет
Цитата:
Сообщение от BMWE36 WHITE
benyve,
3. На ленту ставим блоки ФБС высотой 300 мм, внутрь получившейся коробки сыпем 200 мм песка, трамбуем, потом сыпем 200 мм керамзита, а потом заливаем плиту, по этому висеть она не будет и от грунта будет отделена теплоизолятором.
|
Понял, но фундамент я имею ввиду может раздовить или сжать сама земля при морозах. Лучше проверить на сколько он играет, если стоит на месте то все хорошо.