BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)

BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) (http://www.e36club.ru/forum/index.php)
-   Стройка (http://www.e36club.ru/forum/forumdisplay.php?f=300)
-   -   Проложил провод, есть сомнения в выборе. Посоветуйте. (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=265304)

pol34 04.01.2014 11:02

Проложил провод, есть сомнения в выборе. Посоветуйте.
 
Всем привет! В квартире добавил три розетки, на две из них нагрузка будет минимальная, а на одной будет стиралка. Проложил ПУГСП 3*2.5, вот ей богу, очень часто пользуюсь плоскими гибкими проводами, а вчера узнал, что они чуть ли не вне закона. Этот брал в леруа..
Гляньте, оставить или переделать?
Главные герои:
http://img-fotki.yandex.ru/get/9830/...dff0eb95_L.jpghttp://img-fotki.yandex.ru/get/9836/...a8cd50d1_L.jpghttp://img-fotki.yandex.ru/get/9747/..._7502c06_L.jpg

Artem Shlykov 04.01.2014 11:39

Почему бы не поставить ВВГ 3х2.5.
Вот про твой провод:
Гибкий монтажный провод ПУГНП (ВВГ Пг) 3х2,5 с многопроволочными медными жилами предназначен для стационарной неподвижной прокладки (монтаже) в осветительных сетях жилых, административных и производственных помещениях. Также установочный трехжильный провод применяется для ремонтных работ бытового характера. Используется в осветитильных сетях с допустимым номинальным напряжением сети до 250 В частоты 50 Гц.

Андрей74 04.01.2014 11:46

А почему бы и нет норм провод, я себе таким же стиралку подключил, норм, машинка 2 киловата потребляет написано

Artem Shlykov 04.01.2014 11:55

ПУГНП - провод для осветительных цепей, а ВВГ - для силовых цепей. Так же на стиралку ставится отдельный автомат и УЗО (или ДИФ), так же совсем не помешает заземление.

Андрей74 04.01.2014 12:00

По фен шую это так , но 2,5 квадрата хоть и неодножильного силового , для стиралки заглаза

Skyline 04.01.2014 12:02

Цитата:

Сообщение от Artem Shlykov (Сообщение 4287457)
так же совсем не помешает заземление.

Artem Shlykov, в квартире? Отдельным проводником?

Artem Shlykov 04.01.2014 12:02

Так то - так, каждый себе хозяин-барин....

Андрей74 04.01.2014 12:05

Skyline, при желании можно :-D

Artem Shlykov 04.01.2014 12:07

Цитата:

Сообщение от Skyline (Сообщение 4287462)
Artem Shlykov, в квартире? Отдельным проводником?

В квартире - сложно конечно, если изначально "земля" не была предусмотрена в разводке. В принципе по этому вопросу можно проконсультироваться с местным электриком, который обслуживает данный дом. Вариантов заземления (зануления) несколько, по какому варианту исполнено в конкретном доме - надо смотреть по месту.

pol34 04.01.2014 12:14

Дом новый относительно, земля есть. Во всяком случае выведены провода и скомутированны в розетках и щиьке, а там хз..как оно на самом деле. Я пожалуй переложу ввг, пока не замуровал проводку. а этот на освещение пущу, как и положено. Автоматы, узо...все отлично, но! квартира с'ьемная, ставить не буду, а хозяину не надо.
про ПУНП http://punp.ru/
жил жил, потом начитался и шаблоны разорвало))

Добавлено через 1 минуту
Спасибо всем за обсуждение, умнее меня сделали)

Skyline 04.01.2014 12:31

Цитата:

Сообщение от Андрей74 (Сообщение 4287465)
Skyline, при желании можно:-D

Цитата:

Сообщение от Artem Shlykov (Сообщение 4287466)
В квартире - сложно конечно, если изначально "земля" не была предусмотрена в разводке.

Особенно этажа так с 15го хотя бы. Потратить кучу времени и средств непонятно зачем.*THUMBS UP*


Цитата:

Сообщение от pol34 (Сообщение 4287469)
Дом новый относительно, земля есть. Во всяком случае выведены провода и скомутированны в розетках и щиьке, а там хз..как оно на самом деле.

pol34, такое и меня есть в 50ти летнем доме.:)

Artem Shlykov 04.01.2014 12:36

Цитата:

Сообщение от pol34 (Сообщение 4287469)
Автоматы, узо...все отлично, но! квартира с'ьемная, ставить не буду, а хозяину не надо.

Поверь, это надо не хозяину, а тебе. Поставь автоматы защиты временно, когда будешь съезжать - забери с собой.

Добавлено через 2 минуты
Цитата:

Сообщение от pol34 (Сообщение 4287469)
Во всяком случае выведены провода и скомутированны в розетках и щиьке, а там хз..как оно на самом деле.

Если земля уже выведена в щиток и подходит к розеткам, к тому же если провод от шины выходит за пределы квартиры - значит земля работает, без этого бы дом не сдали бы в эксплуатацию.

Добавлено через 45 секунд
Цитата:

Сообщение от Skyline (Сообщение 4287481)
такое и меня есть в 50ти летнем доме

Трехпроводная система к розеткам идет???

pol34 04.01.2014 12:47

Цитата:

Сообщение от Skyline (Сообщение 4287481)



pol34, такое и меня есть в 50ти летнем доме.:)

Да ну)), не может быть. 100% два провода, еще и алюминиевых.

Vityok 04.01.2014 12:56

Цитата:

Сообщение от pol34 (Сообщение 4287436)
очень часто пользуюсь плоскими гибкими проводами, а вчера узнал, что они чуть ли не вне закона

А почему действительно, если 2.5 квадрата неслабый ток потянут?

Artem Shlykov 04.01.2014 13:04

Vityok, Думаю что вся разница в видах жил. Тянуть то - тянет, да и в удлинителях используют провод с кручеными жилами. Но на стационар - с цельной жилой как правило.

pol34 04.01.2014 13:20

Цитата:

Сообщение от Vityok (Сообщение 4287496)
А почему действительно, если 2.5 квадрата неслабый ток потянут?

ПУНП и подобные выпускаются по ТУ с более низкими требованиями, чем у того же ВВГ, если верить этому сайту, то , якобы, ТУ вообще упразднили и ПУНП продукт нелегальный. http://punp.ru/documents/opasny-punp/
я не пропогандирую, я хочу разобраться, это так, на всякий случай. И верно Артем пишет, многие в сети утверждают, что стационарная проводка-ВВГ, времянка-ПУНП и т.п.

Skyline 04.01.2014 13:29

Цитата:

Сообщение от Artem Shlykov (Сообщение 4287484)
Трехпроводная система к розеткам идет???

Да.*YES*
Цитата:

Сообщение от pol34 (Сообщение 4287491)
Да ну)), не может быть. 100% два провода, еще и алюминиевых.

Я имею ввиду, что в квартире всё поменяно, но земли в щитке нет и взять её негде, там 3 фазы и глухозаземлённая нейтраль, которая в данном случае выполняет роль совмещённого PEN-проводника, разделяющегося на PE- и N-проводники, непосредственно подходящие к потребителям.:)

stroyteam 04.01.2014 14:46

все нормально будет, 2.5 три стиралки выдержит.

"разделяющегося на PE- и N-проводники" это называется зануление и так подключать правильно.

в пуэ все написано, если кому интересно(7.1.13. Питание электроприемников должно предусматриваться от сети напряжением 380/220 В с глухозаземленной нейтралью.)

Joka 14.01.2014 01:16

Лучше всего использовать ВВГнг медный негорючий,малодымный. С сечением 3х2.5


Текущее время: 20:07. Часовой пояс GMT +3.

Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Охраняется авторским правом. Все права защищены. При полном или частичном использовании материалов нашего форума обязательна активная прямая ссылка. 2000г.-2016г. © BMW3ERclub.ru